Toen die is aangelegd hoefde er nog geen hoofdschakelaar in, zolang als (de brandweer) de installatie met twee handen in 1x afgeschakeld kan worden was het goed. Bij 3 aardlekken moest er bijv. wel een hoofdschakelaar voor.Als eerst nog gefeliciteerd met je vaderschap.
En laat ik nou ik de electrowerekd zitten
wat ik hier zie op de foto in een mooie. Verdeling van een 1-fase aansluiting over 8 groepen die zoals de NEN-1010 voorschrijft verdeeld over 2 30 mA aardlekschakelaar die een maximale belasting van 40A per stuk hebben.
De fornuisgroep is niets anders als twee aparte groepen aanelkaar verbonden, en waarschijnlijk heb je dan in de keuken een speciale stekker ( pereplex )
Ik ga er vanuit dat je HOOFZEKERING die in dat zwarte kastje onderop 35A is, maar dat staat op je nota bij het vastrecht dat je betaald.
P.S. er ontbreekt wel een hoofdschakelaar in je installatie .......
zie nota idd voor duidelijkheid over je aansluiting. Er komen denk ik wel 3 fasen binnen in de zwarte kast onder de meter, maar slechts 1 fase daarvan is voorzien van een 35A stop en gaat verder de meter in.
Omzetting naar 3x25A is een kwestie van andere meter laten plaatsen en 2 extra hoofdstoppen indraaien (kost een 100 tot 300 euro). Ow en een ander tarief op de rekening... Plus kosten voor een hoofdschakelaar en 3fase aardlekautomaat voor de laadpaal...
Bovenstaande komt uit eigen ervaring, heb precies dezelfde installatie in huis gehad en uit laten breiden...