Bij 11kW in een 2,5mm2 kabel (3fase) dissipeer je 3,5 a 4Watt per meter.
Bij 22kW (32A) in een 6mm2 3fase kabel dissipeer je 7 a 8Watt per meter.
2,5mm2 is dus absoluut veilig bij 11kW. (Dit om diegenen gerust te stellen die slechts 2,5mm2 hebben aangelegd).
Verder heb je gelijk, als je later wilt upgraden naar 3x25 of 3x32 (onwaarschijnlijk ivm vastrecht, of je moet zonnepanelen hebben en overdag laden) dan is 6mm2 wel een must.
(In een 2,5mm2 kabel zouden de verliezen dan oplopen naar 15Watt per meter resp. 21W/m, dat wordt gevaarlijk heet en loopt in de papieren qua extra verbruik).
Daar valt helemaal niets tegen in te brengen :-D